Здравствуйте. Имею стабилизатор напряжения переменного тока фирмы Ресанта на 5 киловатт. Допустим в сети 190 вольт. Подключаем стабилизатор и на выходе получаем 220. Вешаем на выходе 1500 ватт. Вопрос каково будет потребление стабилизатора? Теже 1500? Или больше? Если больше то на сколько? Непонимаю как оно работает. :)
-
Немного больше чем 1500 Вт ( Стабилизатор сам немного потребляет из за потерь) Мощность = Напряжение x Ток. Чтобы выдать мощность 1500 Вт Ток на входе стабилизатора будет больше чем Ток в нагрузку, и чем больше будет разница напряжений между входом и выходом - будет больше разница тока.
-
Тоесть если я повешаю на него нагрузку 3500 ватт, и цепь защищена автоматом 16 ампер, предохранитель будет вышибать. Напряжение у нас в морозы падает до 175 вольт. Какой автомат и соответственно провод кидать чтобы было все в порядке?
-
Автомат на 32А - за глаза, провод медь 4 мм2 должно хватить.
-
Спасибо
-
1) Ресанта-говно, деньги на ветер, при хорошей эксплуатации долго не живёт
2) по паспорту СССРовского 4,5кВт трёхфазного военного стабилизатора максимальная потребляемая мощность на холостом ходу (т.е. без нагрузки) составляет 450Вт, а его КПД=92%
3) пиковые токи в изделиях без электронной регулировки всегда превышают номинальные, что часто является причиной срабатывания автоматов.
-
СССРовский скорее всего на автотрансформаторах, а Ресанта инверторная, КПД поболее будет, а в чем у них косяк? Схемотехника сварочников Ресанта мне понравилась и монтаж аккуратный без видимых залепонов. Стабы не ковырял, интересно бы глянуть.
-
СССРовский скорее всего на автотрансформаторах, а Ресанта инверторная, КПД поболее будет, а в чем у них косяк? Схемотехника сварочников Ресанта мне понравилась и монтаж аккуратный без видимых залепонов. Стабы не ковырял, интересно бы глянуть.
Если интересно, приезжай посмотри. Самому интересно что знающий человек скажет. Правда Хомутово...
-
Не настолько интересно с Ангарска ехать :mosking: , Вот когда сдохнет - можно будет вскрытие сделать :ok:
-
Не настолько интересно с Ангарска ехать :mosking: , Вот когда сдохнет - можно будет вскрытие сделать :ok:
Добрый день, есть сварочник ресанта 250, в мастерской сказали сдохла микросхема в плате управления они не делают, за ремонт возьмётесь? куда обратиться? цена? в Иркутске бываете?
-
СССРовский скорее всего на автотрансформаторах, а Ресанта инверторная, КПД поболее будет, а в чем у них косяк? Схемотехника сварочников Ресанта мне понравилась и монтаж аккуратный без видимых залепонов. Стабы не ковырял, интересно бы глянуть.
Косяк у них в дешевизне.
Схемотехнику сварочников глубоко не копал, но знаю: 180 А инверторный "Линкольн" тяжелее аналогичной "Ресанты" раза в три!
СССРовский стаб пылится в складе, сделан на базе 3ф-асинхр. двигателя с заторможенным ротором, масса около 90кг, вечная железяка! Куда б его только пристроить :wacko2:
-
Прямо от подстанции бросить медный кабель квадратов на 35 весь ток будет твой ... Ну это если не сильно далеко!
-
Добрый день, есть сварочник ресанта 250, в мастерской сказали сдохла микросхема в плате управления они не делают, за ремонт возьмётесь? куда обратиться? цена? в Иркутске бываете?
В Ирке не бываю, но живу на краю Ангарска, с Ново-Ленино минут 25 езды. Ну или передайте кому нибудь из форумчан кто в Иркутск из Ангарска мотается каждый день.
-
СССРовский стаб пылится в складе, сделан на базе 3ф-асинхр. двигателя с заторможенным ротором, масса около 90кг, вечная железяка! Куда б его только пристроить :wacko2:
Могу пристроить себе за недорого, если это тот из предыдущего поста. И если он не вырубается при очень низком напряжении (у нас на даче подведено 3 фазы, напруга сейчас 110-120 В на фазе, простой стаб не вывозит).
2) по паспорту СССРовского 4,5кВт трёхфазного военного стабилизатора максимальная потребляемая мощность на холостом ходу (т.е. без нагрузки) составляет 450Вт, а его КПД=92%
-
Могу пристроить себе за недорого, если это тот из предыдущего поста. И если он не вырубается при очень низком напряжении (у нас на даче подведено 3 фазы, напруга сейчас 110-120 В на фазе, простой стаб не вывозит).
Входное 110В-это слишком плохо. Вырубаться-то военная техника, конечно, не будет, но и выдавать норму при таких входах-тоже!
Не встречал приборов, которые стабилизируют выходное напряжение до нормы при просадке входного на 50%. Максимум процентов 20, если верить паспортным данным.
Проблему такую надо решать в корне, в причине, т.е. установкой более мощной подстанции :) а это дорого, увы. Чудес не бывает, тем более бесплатных.
-
Прямо от подстанции бросить медный кабель квадратов на 35 весь ток будет твой ... Ну это если не сильно далеко!
И купить хороший снайперский комплекс. :'(
Или раз в неделю искать новый кабель, когда доброжелательные соседи прочухают.