Кстати Миша, к нам на здание приходит кабель 4*50 (алюминий)....нам его хватает вполне....для ВСЕГО здания Сходи вниз и прикинь что ты хочешь применить
не стоит путать постоянку с переменкой и 12/24 с 220/380...
от изменения напряжения меняется только мощность (нагрузки), а ток остается прежним
так это... R = ro*L/S, линейная зависимость сопротивления от длины
Длина плюсового кабеля от аккума к стартеру примерно 40-50 см....его сечение примерно 20-25 квадратовкаково будет сечение для пятиметрового кабеля ?
+1 Учите матчасть! А 50мм алюминия на 0.4кВ допускает длительную нагружку до 110А. Что, в свою очередь соответствует 44кВт. Мощность стартера всего 300Ах12В=3,6 кВт
но мощность в таком случае в 20 раз больше, т.е примерно в 20 раз меньше сечение провода, ну и при этом еще и переменка меньше нагревает провода....
А 50мм алюминия на 0.4кВ допускает длительную нагружку до 110А. Что, в свою очередь соответствует 44кВт. Мощность стартера всего 300Ах12В=3,6 кВт
Перемычка короткая - поэтому и потери небольшие на сопротивление. Чем больше длина - надо больше сечение, тем самым оставив потере мизерными. А если на 500кВ 50мм алюминия получится вообще - 55МВТ? Вообще круто!
сопротивление 0.5 метров 0.0004375 Ом, падение напряжения на нем (пусть стартер 200 А жрет) 0.0875 Вувеличим до 5 метров, сопротивление вырастет в 10 раз, упадет в 10 раз большее напряжение0,875 В. семечки
я про толщинуДлина плюсового кабеля от аккума к стартеру примерно 40-50 см....его сечение примерно 20-25 квадратовкаково будет сечение для пятиметрового кабеля ?
БУДЕТ таким какое поставишь. А для сохранения сопротивления нужно сечение увеличить во столько же раз во сколько увеличили длину. Дима Инт писал формулу. Соотв случаем 30х10=300.
нет. Поэтому я говорю про 50мм2. Ибо есть провод например от правого акк до реле. Сечением тем же, а длиной больше. То есть в расчет надо брать длину от правого акк до стартера. А это примерно полтора метра. И пои увеличении его длины до 6 метров, я увеличу сечение в 3-4 раза. То есть до 50-75 мм2.
на нем, длинном и тонком, упадет всего 0.5(!) Вольта, да на окислившихся непротянутых клеммах больше теряется стартер даже не заметит обмана
Я как по формуле посчитал, так бы и сделал. 50м2 поставил бы. И был бы уверен, что у меня акк не провода греет, а стартер крутит. А Вы как хотите
Зачем саздавать огромные сложности и потом из героически преодолевать ? Ради мизерного уменьшения веса на морде... Может брызговики усилить ?